山重建機,GC208空調高壓報警,ER4,
圖片
-
xixishuiba 2014-03-21
謝謝,我試試
回復(0)
-
李國偉 2014-03-20
首先你要確定是不是散熱器堵了,液壓散熱不好之列的別的原因導致故障發生,還有你加氟要從低壓路加??照{(diào)內部氟高壓報警,基本是由外部高溫導致,最直接的辦法就是開了空調,高壓一端測壓,用涼水教冷凝器看壓力是否馬上下降。你說半天我看應該是客戶說沒有空調,你去了發現不缺氟,空調內部壓力多少頁不清楚,JCM一般為高壓1--2個,低壓0.5左右,處理問題別繞彎子,先解決高溫報警的來源。
回復(0)
-
xixishuiba 2014-03-20
沒有人了嗎,高手呢
回復(0)
-
xixishuiba 2014-03-18
這么快就有人回復了,謝謝啊,
回復(0)
-
鐵甲丶小錢 2014-03-18
氟利昂全放完 壓縮機抽空氣 抽到負3個氣壓之后 在抽半小時 再加氟利昂 你在試試
回復(0)