混凝土常見的質量問題有哪些?
一、 出現蜂窩麻面 原因分析:1.模板漏漿2.布料不勻。3.高落差下料。4.氣泡。5.局部積水和砂漿堆積。預防措施:1.模板拼縫必須嚴密,木模在澆筑前澆水,鋼模在拼縫處貼粘膠帶條密封。2.合理組織操作人員、確保布料均勻3.布料死角區,采用人工二次倒運,嚴禁采用振動棒趕布料攤平混凝土。4.認真限制落料高度,配合用導管或串筒。二、混凝土質量波動原因分析:1.施工現場任意變動水灰比,提高加水量。2.在澆筑柱、墻、梁時在模板上殘留混凝土未清理,澆筑樓板時易出質量事故。3.泵送開始和結束時,壓力水或壓力砂漿積存在混凝土中,影響強度預防措施:1.嚴格混凝土配合比,嚴禁隨意對混凝土加水。2.做到坍落度波動范圍小于20mm。3.及時清理模板,對殘存混凝土,不準放入新澆筑的混凝土中。三、現澆樓面板裂縫原因分析:1.泵送混凝土坍落度大,水泥用量和用水量多,容易產生收縮裂縫。2.混凝土溫差裂縫。3、養護不及時。4、模板安裝、拆除不合理。預防措施:1、嚴把原材料質量關,優化配合比設計,盡量避免采用早強高的水泥,適當減少水灰比。嚴格控制好砂石粒徑及含泥量。2、嚴格控制鋼筋保護層厚度,特別是板面負筋保護層厚度,不使負筋保護層過厚而產生裂縫。3、合理確定混凝土澆筑方案,保證混凝土密實,不得隨意留置施工縫。振搗混凝土應避免過振。4.控制混凝土入模溫度和水分蒸發速度,注意加強養護工作。5.嚴格控制混凝土內部和表面、表面與環境的溫差,加強保濕養護6、現澆板面混凝土初凝前覆蓋薄膜,能有效減小現澆板面的裂縫程度。7、現澆板上不要過早上人 堆料, 施荷加載。必須在混凝土強度達到8.2N/mm以后,才允許在其上踩踏或安裝模板及其支架。8、模板支撐牢固,有足夠的強度和剛度。合理掌握拆模時間。和控制降溫速度。四、混凝土接茬不良原因分析:1.模板漏漿,造成新舊混凝土接搓“爛脖子”。2.輸送泵管堵塞時間過長,造成混凝土冷接頭。預防措施:1.新舊混凝土處模板要求支承牢固、接合嚴密。2.從混凝土配合比、配管、操作技術和管理上找出泵送混凝土堵管故障,研究改進措施。3.控制混凝土澆筑時間五、混凝土泌水和浮漿原因分析:1.砂率及砂的級配2.水灰比3.混凝土單位用水量4.粉煤灰含水量對泵送混凝土泌水的影響5.潤滑輸送管道的稀砂漿打入倉內6.布料方法 7.混凝土振搗預防措施:1.嚴把原材料關2.控制好添加粉煤灰后混凝土的水灰比3.規范泵送混凝土澆筑關健工序及嚴格布料長度4.控制好混凝土振搗質量