JFY-801使用說明書一、 產品概述本產品是一款智能型電動機綜合保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、欠載、缺相、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。二、 主要功能l 電流顯示l 過載保護l 欠載保護l 缺相保護l 三相不平衡保護l 自動恢復l 故障電流鎖定l 內置時間繼電器功能l 電流檢測通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。l 過載保護過載保護可分為定時限保護和反時限保護兩種模式,JFY-801只有定時限模式,JFY-802、JFY-808可通過設置參數F12選擇定時限或反時限模式。1. 定時限模式當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。2. 反時限模式過載動作時間和過載電流的大小有關,負載電流超過額定電流越多,則動作時間越短??筛鶕?jù)不同電機的特性選擇不同的反時限曲線,JFY-802、808均提供5 條反時限曲線當負載電流低于設定點(參數F14),并且持續時間達到設定的欠載動作時間時(參數F15),繼電器斷開,切斷電動機電源。此功能默認關閉,需要時請設置參數F15。負載電流過小時,不進行欠載檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。l 三相不平衡保護三相不平衡率的定義為:任一相電流與三相平均電流差值的絕對值,取其中的最大值,除以三相平均電流,即為三相不平衡率。當三相不平衡率大于設定的三相不平衡動作點(參數F21),并且持續時間大于三相不平衡動作時間(參數F22)時,繼電器斷開,切斷電動機電源。負載電流過小時,不進行三相不平衡檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。l 缺相保護缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。負載電流過小時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。l 時間繼電器功能如果通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。